Aller au contenu
Posté(e)
comment_68773

bonjour, j'ai un petit probleme sur le calcul d'un IPN.

je vous explique,

on a agrandit l'ouverture désenfumage de 80cm*80cm à 100cm*100cm comme la norme l'exige, on a renforcer la dalle par un IPN mais je ne sais pas comment la calculer, et est ce que il faudra vérifier la dalle aussi?

merci

  • Réponses 14
  • Vues 7.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Abouanfal
    Abouanfal

    Salamalikom Est ce que le plancher est ordinaire ou industriel, ou quoi? Si c'est un plancher ordinaire, est ce un plancher en corps creux ou en dalle pleine ou quoi? car s'il est en corps creux vo

  • Abouanfal
    Abouanfal

    Voici le lien: Bonne lecture.

  • Guillaume5967
    Guillaume5967

    Bonjour, Il faut que tu crée un chevêtre entourant la trémie avec tes IPN. Oui regarde quand même le ferraillage de ta dalle.