Salam alaikoum,
Bon avant tout je remerci tout le monde pour ce forum,
Bref j'expose mon problème, pour mon PFE j'ai pris l'étude d'un hangar en charpente métallique avec deux pont roulant et des parties de planchers, apres modélisation et annalyse avec logiciel sap2000, j'ai eu comme mode 1 une translation suivant l'axe X d'une periode de l'ordre de 0.47s > (T+1.3T = 0.42s), et le 2ème mode est une rotation suivant l'axe Z.
J'ai essayé d'augmenté la section des contre-ventement, ou d'ajouter d'autres contreventement suivant l'axe X, mais sa change pas grande chose.
Pour info, j'ai assigné un diaphragm auto pour les planchers mixte, et un diaphragm noeud maitre pour la toiture a deux versants. et j'ai utilisé la méthode spectrale.
Ma question est comment faire pour diminuer la periode du mode 1, et esque le mode 2 doit être aussi une translation ?
Si c'est nécessaire je vous envoi le fichier de la modélisation.
Merci d'avance pour vos réponse.
Amicalement, Amine.