Jump to content
Posted
comment_69242

je veux si je peut me permettre vous demandez un avis sur la manière de calculer le ferraillage un massif de dimensions 5x3x0,55 m qui sert a une fondation pour des supports pour un appareillage électrique qui ne génère aucune sollicitation dynamique, l appareillage est assez Legé par rapport aux dimension du massif cela c'est pour éviter le tassement différentiel et on a tiré l’épaisseur du massif à partir des longueur des tiges d'ancrages qui ont été prise forfaitairement 40 cm.

Alors il reste juste la manière dont on doit calculer le ferraillage.

Le massif sera calculé comme un plancher renversé appuyé sur les supports.

Le massif est uniformément chargé par la contrainte moyenne dans le sol.

Comment le modéliser sur ROBOT la contrainte du sol.

  • Replies 1
  • Views 2.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Popular Days

Featured Replies

comment_70924

comme une dalle sur le sol et pour introduire la contrainte du sol dans l'onglet eppaisseur de la dalle cocher l'option parametre de l'elasticité du sol et tu lui donne le raideur du sol qui sera calculer a partir de la contrainte voir tableau de winckler et pour la vérification dans résultat --- carthographie des panneaux ---- reaction du sol K (c'est la contraint du sol sous la charge selectionnée)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...