Jump to content
Posted
comment_69336

Salem alikom chers freres idkom moubarek kol 3ame wa antome b1000 khier

voila , comme je suis qlq1 qui na pas de chance , récemment je voulai commencé de faire les fondations pour une nouvelle maison jusqua la c'est bon mais mon grand souci c'est qu il ya un puit comblé sa fait presque 37 ans et je sait pas comment à été rebouché ... , et les fondations sont just aux dessus de puis je pense q une seul les restes sont sur le bord ...priere comment je doit faire pour évité toutes surprises indésirables

merci

  • Replies 6
  • Views 5.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Je sais que c'est un peu trop tard mais je vais vous proposer la solution que nous avons adopté dans un cas identique. En faisant les fouilles pour ancrer les semelles, nous sommes tombé sur un ancien

  • Dans ce cas de figure , soyons toujours précis cher confrère Pitshou mapong . Ce n'est donc pas une longrine ( qui travaille en traction / compression ) mais plutôt une poutre qui travaillera en flex

Featured Replies

comment_69340

Le mieux sui tu peux c'est d'éviter le puits.

Si non , transforme la fondation au droit de celui-ci en longrine (poutre) qui prendra appuis de part et d'autre du puits. Le mur prendra ensuite appuis sur cette longrine renforcée.

Cordialement

comment_69342

Bonjour , s'appuyé sur un puit comblé c'est deconseillé, alors essaye un autre mode de fondation par exemple semelle fillantes, avec poutre de redressement pour aleger impeu le coté puit, si non une autre solution, traiter le puit avec la technique des puits balasté , mais ca vas couter cher pour un particulier. le plus simple de devier le point d articulation de cette fondation point barre

cordialement

  • 4 months later...
comment_73841

Je sais que c'est un peu trop tard mais je vais vous proposer la solution que nous avons adopté dans un cas identique. En faisant les fouilles pour ancrer les semelles, nous sommes tombé sur un ancien puits d'eau comblé situé entre deux semelles et qui a un diamètre de 1,80 m. La moitié de chaque semelle était située dans le périmètre du puits. Nous avons adopter la solution suivante:

1-Nettoyage du puits sur une profondeur de 2,5 m;

2-Faire une saignée circulaire de 30 cm d'épaisseur et de même profondeur dans la parois du puits à cette profondeur.

2-Réalisation d'une dalle circulaire de 30 cm d'épaisseur en béton armé et ancrée dans la parois sur 30 cm. Elle servira d'assise.

3-Remplissage du puits par du béton cyclopéen de dosage 250 kg/m3 en y ajoutant des gabions.

4-Des cheveux d'acier (des barres 10 ou 12 mm) ont été enfoncées dans la couche supérieure du béton cyclopéen.

5-Les deux semelles ont été bétonnées en une seule pièce mais avec des ferraillage distincts. 

  • 2 weeks later...
comment_74264

Dans ce cas de figure , soyons toujours précis cher confrère Pitshou mapong .

Ce n'est donc pas une longrine ( qui travaille en traction / compression ) mais plutôt une poutre qui travaillera en flexion.

La géométrie de la pièce et le ferraillage seront autres.

 

Bien à vous.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...