Bonjour j'ai deja poster dans ce site un projet complet qui traite le meme sujet, si tu utilise Robot , il vas te faire les verification complete par profil; avant tout tu dois faire un pre dimensi
-
Bonjour, D'après les photos, je vois ce qui suit : 1- toute cette sollution de confortement n'est pas vraiment necessaire, les profilés métalliques sont-ils vraiment necessaire? y a-t-il pas aut
-
voilà un dessin simple en principe cette solution méttalique vous coutera 2 fois plus chére que la solution en béton en plus des serieux inconvénients qu'elle pose. Cout 1ére sollution : 2 x 2.
bonjour, j'ai besoin de votre aide SVP
en raison d'agrandissement de l'ouverture terrasse pour le desenfumage un renfort est prévu.
il s'agit d'un systeme de renfort avec des poutres IPE160 et IPE 80 http://imageshack.us/photo/my-images/13/p02071208390001.jpg/ les charges a reprendre sont une dalle beton armé de 20 cm plus 1kn/m2 de toiture terrasse
mes questions sont les suivantes :
est ce que je dois verifier toute les poutre en flexion simple seulement?
et comment verifier les goujons et calculer la charge qui doivent reprendre?
http://imageshack.us/photo/my-images/546/p02071208390002.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/coupebb.jpg/