Dans votre cas de figure, il ne s'agit plus de technique mais de diplomatie. Si vous avez un bureau de contrôle sur l'affaire, vous lui montrez votre structure et vous aurez droit à un avis défavorab
Bonjour,
J'aimerais avoir vos avis sur la structure d'un bâtiment béton armé en zone sismique (zone 2 - faible)
Voir l'image jointe. C'est assez épuré et c'est volontaire.
Les voiles en bleu turquoise représente le RDC.
Les voiles en violet représente le R+1. Il y a également un R+2 qui n'est pas représenté ici mais qui a la même forme que le R+1.
Le plancher n'apparait pas mais il encercle les voiles du R+1 et forme un très bon diaphragme, pas de souci là dessus.
Comme vous le voyez, quasiment aucun mur du RDC ne plombe avec le R+1. Il n'y a aucune continuité dans le contreventement entre le R+1 et le RDC.
Cela signifie que tous les efforts passent du R+1 dans le plancher haut du RDC, qui ensuite redistribue tous les efforts dans les voiles du RDC.
Extrait de l'Eurocode 8 :
"tous les éléments du contreventement, comme les noyaux centraux, les murs ou les portiques, sont continus depuis les fondations jusqu'au sommet du bâtiment"
Ceci pour les bâtiments réguliers ou irréguliers
"il est avantageux de répartir les éléments principaux de contreventement à proximité de la périphérie du bâtiment."
Quels sont vos avis sur la question ? C'est très loin d'être un bon contreventement mais est-ce envisageable ?
J'ai demandé à l'archi de rajouter des voiles au RDC aligné avec les murs du R+1 mais refus direct.