Bonjour,

Je viens d'acheter une vielle maison dans laquelle se trouve une cheminer qui a pas mal refoule l'hiver dernier et je voudrai résoudre ce problèmes mais j'ai cru comprendre que c'est bien plus compliqué qu'il n'y parait.

Voici les données du problème :

- foyer ouvert de 150x95 cm (je sais le rendement est ridicule mais c'est un choix assumé de plus j'aime cuisiner au tourne broche)

- dimensions de l'avaloir longueur 150 profondeur 51 hauteur 95 cm

- dimensions du conduit d'évacuation 40x25

- hauteur du conduit de la base du foyer à l'extrémité de la cheminé env 7.5 à 8 m (elle ne dépasse du fait du toit que d'environ 30 cm)

- la cheminé est placé sur le mur "Est" de la maison et les vents dominant viennent de l'ouest

- la pièce dans laquelle est la cheminé fait 135 M3 loin d'être étanche avec l'extérieur

Etant donné tout ça et d'après ce que j'ai compris les bonnes proportions sont toutes respecter excepté pour :

- la surface du conduit en rapport avec les dimensions du foyer et la hauteur du conduit semble être trop petite

- l'extrémité du conduit semble ne pas dépasser suffisamment du fait du toit

ma question est donc étant donné que je ne peux pas redimensionner le conduit (trop de travaux) que la création d'un apport d'air frais par le coté des vents dominants est aussi trés compliqué et nécessite de gros travaux il me reste deux choix possible :

- réhausser l'extrémité de la cheminé pour qu'elle dépasse plus du fait du toit mais est ce que ce sera suffisant pour améliorer le tirage

- crée une entré d'air frais du coté EST (zone dépressionnaire en raison des vents dominant venant de l'ouest) avec un système de ventilation forcé ou "bypass"qui ne laisse passer l'air que dans un sens.

Si quelqu'un peut me donner son avis ou une idée miraculeuse je lui en serai très reconnaissant je peux quant à moi donner quelques conseils en matières de jardinage ou cultures diverses car je suis agriculteur.

  • Réponses 2
  • Vues 2.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonsoir , Pour les cheminées à feu ouvert , il y a effectivement des dispositions ou formules qui sont toutefois aléatoires . S'agissant d'une maison ancienne , on peut imaginer que la cheminée fonc

  • Bonjour, Je te conseille de ne pas bricoler un feu de cheminée, c’est très dangereux !! Tu devrais suivre la norme existante !! Pourquoi voulons-nous toujours ré inventé, ce qui a déjà été expérime

recommended_posts

comment_71533

Bonsoir ,

Pour les cheminées à feu ouvert , il y a effectivement des dispositions ou formules qui sont toutefois aléatoires .

S'agissant d'une maison ancienne , on peut imaginer que la cheminée fonctionnait à l'époque .

Des modifications ( changement de la porte d'entée ou fenêtres , installation d'une VMC , .... ? ) ont probablement modifiées les conditions de fonctionnement initiales .

Des solutions simples permettent d'approcher des réglages , il est possible de procéder de la manière suivante :

. faire brûler dans la cheminée de l'herbe verte pour produire de la fumée , et avec des feuilles de carton voir si en diminuant la hauteur d'ouverture du foyer la fumée ne refoule pas .

. il est possible de remonter le bas du foyer en disposant des agglos de10 cm par exemple tout en faisant brûler de l'herbe verte .

Cordialement

Robert

comment_71563

Bonjour,

Je te conseille de ne pas bricoler un feu de cheminée, c’est très dangereux !! Tu devrais suivre la norme existante !! Pourquoi voulons-nous toujours ré inventé, ce qui a déjà été expérimenté et écrit par nos pères !!

je conseille de suivre la norme NF DTU 24.1 et la réglementation thermique RT 2012

Section minimale indicative :

Ne pas confondre section minimale indicative (valeurs ci-dessous) et section minimale "fonctionnelle" . (Calcul selon NF EN 13384-1) .

Les sections minimales, énoncées ci-dessous, doivent être compatibles avec les dimensions du foyer ouvert ou la puissance du foyer fermé à installer .

Dans tous les cas se reporter à la notice technique ou aux abaques des fabricants (appareils, conduits de fumée) .

Cheminée à foyer ouvert

☞ Conduit circulaire : diamètre 200 mm

☞ Tubage : diamètre 180 mm

Foyer fermé ou insert fonctionnant uniquement porte fermée

☞ Conduit circulaire : diamètre 150 mm

☞ Tubage : diamètre 150 mm

Foyer fermé ou insert pouvant fonctionner porte ouverte

☞ Conduit circulaire : diamètre 200 mm

☞ Tubage : diamètre 180 mm

Dimensionnement fonctionnel.pdf

Conduit en attente

Dans le cas de conduits en attente sauf connaissance de l’ouverture du foyer ouvert (voir abaque ci-dessus),

nous conseillons le conduit polycombustible Ø 230 intérieur (foyers, poêles, inserts) .

conduit en attente.pdf

Pour les conduits de fumée individuels métalliques, les dévoiements ne sont autorisés que dans

les conditions suivantes :

  • ☞ Le conduit de fumée ne doit pas comporter plus de 2 dévoiements, c’est-à-dire plus d’une partie non verticale
  • ☞ L’angle de ces dévoiements ne doit pas dépasser 45° avec la verticale
  • ☞ La hauteur entre ces 2 dévoiements est limitée à 5 mètres
  • ☞ Les dévoiements sont effectués avec les composants prévus par le fabricant et doivent permettre une section constante, sans discontinuité.
  • conduit attente.pdf

Position du débouché je pense que ton problème vient de la !!

Le débouché du conduit de fumée à l’atmosphère doit être situé au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres de façon à favoriser au maximum la sortie et l’évacuation des produits de combustion dans l’atmosphère .

Position du débouché.pdf