    abdelkrim3x

    ELU pour les contraintes et ELS pour les déformations.

  • Pour le dimensionnement du couffrage Le DTU 13.12 exige le dimensionnement a ELU c-a-d la combinaison 1.35G+1.5P et la contrainte du sol a l'ELU (1.33 Sigma sol du rapport géotechnique) et les reglem

recommended_posts

comment_70641

trés simple a l' ELS

voir article du RPA99:2003

 

10.1.4.1. Fondations superficielles

Les fondations superficielles sont dimensionnées selon les combinaisons d’actions :

G + Q + E

0,8 G ± E

Compte tenu de l’application à la résistance ultime du sol qu d’un coefficient de sécurité de 2.0.

CRDLT

comment_70721

Pour le dimensionnement du couffrage Le DTU 13.12 exige le dimensionnement a ELU c-a-d la combinaison 1.35G+1.5P et la contrainte du sol a l'ELU (1.33 Sigma sol du rapport géotechnique) et les reglements parasismiques exigent les combinaisons accidentelles G+P+E et 0.8G+E et la contrainte du sol accidentelle (2 Sigma sol du rapport geotechnique ou 1.5 sigma ELU).

Pour le dimensionnement de ferraillage c'est un élement en beton armé combinaison de calcul ELU et accidentelles et vérification a ELS