Bonjour ; Premièrement, pour informations le système portique c'est le plus meurtrier en cas de secousse sismique, car le remplissage se fait par des murs en brique qui a une résistance trop faib
-
bonjour ; Effectivement les actions sismique sont combinées par des combinaisons dites NEW MARQUE ,(-+1/0,3;-+ 0,3/1; -+ 0,3/1) Ex;Ey;Ez) ces coefficient dépend de l'importance et type de la st
-
bonjour ; que cherchez vous a comprendre dans le calcul sismique pour un système portique a plusieurs étage???? oui robot prend en charge les 24 COMBINAISONS DE NEW MARQUE MERCI
Bonjour;
Pour une excitation sismique, on calcul les efforts correspondants à chaque direction, puis j'ai vu dans un livre qu'on effectue la somme des résultats obtenus. Je trouve que c'est pas logique. pouvez vous m'aider à comprendre.
Merci