- Replies 10
- Views 6.6k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
GUISSET 2 posts
-
joseph0283 2 posts
-
canartik 1 post
-
abdelkrim3x 1 post
Most Popular Posts
-
Bonjour, la question est plus subtile qu' il n' y paraît ! EC8 art 5.4.1.2.5 (1) P Les murs structuraux ne doivent pas être supportés (en totalité ou en partie) par des poutres ou dalles. A
-
Bonjour M. Guisset / Rachid, Merci pour votre interêt. Sur le livre de M. Coin et Bish , il est cité effectivement un exemple d'hôtel traité de la sorte : voile structural sur poutre de reprise au n
-
Bonjour, J' ai posé cette question à M. Coin il y a quelques années : Vous traitez cette question au paragraphe 5.2.2., en précisant qu’un mur primaire appuyé sur plusieurs poteaux ayant le mê
Bonjour ;
Merci de confirmer la validité ou pas de la disposition suivante (voir fichier joint) au regard des dispositions sismiques de l'eurocode 8. ( Support des voiles de contreventement interrompu au niveau inférieur).
Est ce que les appuis doivent être exactement au extrêmités des voiles ( ce qui me semble très restrictifs, surtout quand on a un voile avec ouvertures... ) ou la distribution peut se faire moyenant une poutre de reprise dimensionnée à cette effet , et les poteaux positionnés en fonction de la distribution permise dans le niveau du dessous.
cordialement.