Sur les chantiers, on distingue trois grands domaines d’utilisation :
— les applications thermiques : centrale frigorifique pour la congélation des sols, fabrication de glace, fourniture d’eau glacée ; production d’eau chaude pour les centrales à béton ; centrale de chaleur ; étuvage ; traitement de l’air ;
— les applications d’éclairage : dans la surveillance et la sécurité des installations, pour les travaux nocturnes, les voies de circulation du personnel, les zones d’activités des engins, le balisage et les alarmes ;
— la force motrice : engins d’excavation, de transport, de ventilation, d’exhaure, dans les travaux souterrains ; carrière : station de concassage et de criblage, centrale à béton, portique de chargement ; atelier de soudure, compresseurs, pompes, grues, téléphériques, blondins, dragues, roues pelles, pelles électriques, etc.
Les installations de chantier diffèrent des installations industrielles en ce qu’elles sont éphémères, évolutives et très exposée
Sommaire de ce document :
1. Sources d’alimentation
1.1 Réseau de distribution public
1.2 Postes de livraison HT
1.3 Sources autonomes locales et du type centrale
1.4 Exemple
2. Réseaux de distribution interne
2.1 Critères de définitions
2.2 Tensions d’utilisation, de livraison et de distribution
2.3 Régime du neutre
2.4 Schéma de distribution et fiabilité des installations
2.5 Courants de court-circuit
2.6 Prises et réseaux de terre
2.7 Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique
2.8 Facteur de puissance
3. Canalisations électriques
3.1 Généralités
3.2 Dimensionnement des canalisations électriques
3.3 Lignes aériennes à conducteurs nus ou isolés
3.4 Canalisations souterraines
3.5 Câbles souples
4. Matériel de distribution
4.1 Postes de transformation et de répartition
4.2 Tableaux de distribution BT
4.3 Prises de courant
4.4 Matériel à sécurité renforcée
4.5 Automation
5. Éclairage des chantiers
6. Exemples de puissance mise en œuvre et de consommation
6.1 Génie civil. Tranche 1 de la Centrale nucléaire de Civaux
6.2 Barrage de Jebba (Nigeria