Bonjour;

Selon la descente de charge, on est amené à réduire la section d'un poteau selon sa position dans l'étage. cela implique une modification de la raideur en fonction de la hauteur.

Ma question est la suivante:

Est ce que cela n'aura pas d'effet de vulnérabilité du bâtiment vis à vis du séisme?

Merci

  • Replies 5
  • Views 2.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Non car la raideur diminuera vers le haut or c'est a la base que l'on cherche de la raideur

  • Bonjour Article 4.3.1.1 du RPS 2000 (critère de régularité) A chaque niveau, la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité , mesurée perpendiculairement à la direction de l’act

Featured Replies

  • 4 weeks later...
  • Author
comment_72492

Non car la raideur diminuera vers le haut or c'est a la base que l'on cherche de la raideur

Bonjour,

Mais moi je parle de variation de raideur en fonction de la hauteur, ce qui est déconseillé dans les conception sismique, puisque les effort sismique s'accumulent dans les étages à fortes raideur.

Cdlt

comment_72513

Bonjour

Article 4.3.1.1 du RPS 2000 (critère de régularité)

A chaque niveau, la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité , mesurée perpendiculairement à la direction de l’action sismique, ne doit pas dé passer 0.20 fois la racine carré e du rapport de la raideur de torsion sur la raideur de translation.

Ce n'est pas la diminution de la rigidité de la structure qui est déconseillé, mais c'est sa variation par rapport à la masse.

Pourtant, on cherche à éviter des changements importants de section de poteau d'un étage à l'autre. (dans la pratique, on essaye d'avoir la même section pour deux étages successifs)

  • Author
comment_72578

Bonjour

Article 4.3.1.1 du RPS 2000 (critère de régularité)

A chaque niveau, la distance entre le centre de masse et le centre de rigidité , mesurée perpendiculairement à la direction de l’action sismique, ne doit pas dé passer 0.20 fois la racine carré e du rapport de la raideur de torsion sur la raideur de translation.

Ce n'est pas la diminution de la rigidité de la structure qui est déconseillé, mais c'est sa variation par rapport à la masse.

Pourtant, on cherche à éviter des changements importants de section de poteau d'un étage à l'autre. (dans la pratique, on essaye d'avoir la même section pour deux étages successifs)

Merci pour la réponse, c'est claire.

Toutefois, vous avez dit qu'on pratique on charge à garder la même section de poteau sur deux étages successifs. Est ce pour das raisons de simplicité d'exécution ou cela diminue les effets de variation de rigidité par rapport à la masse?

Merçi

comment_72602

Merci pour la réponse, c'est claire.

Toutefois, vous avez dit qu'on pratique on charge à garder la même section de poteau sur deux étages successifs. Est ce pour das raisons de simplicité d'exécution ou cela diminue les effets de variation de rigidité par rapport à la masse?

Merçi

Je crois que l'objectif premier de cette pratique est la simplification/rapidité de l'éxecution

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...