Jump to content
Posted
comment_71729

Bonjour,

Je dois dimensionner des massifs pour un hangar métalique.

Je sais trouver la taille et ferrailler le massif mais je ne sais pas assurer la liaison entre le massif et le poteau en profilé métallique (Heb1000) certainement.

La platine sera dimensionné mais dans mon cas le bon sol se trouve à - 4m et donc le massif fera moins de 4m de haut .Quelle taille doit faire le pieds de poteau et comment vérifier sa résistance (pour l'effort tranchant par exemple)

J'ai toujours dimensionné des poteaux BA à de faibles profondeur et je gardais la dimension du poteau entre celui ci et le massif

Merci d'avance

  • Replies 7
  • Views 4.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • le dimensionnement dépendra des efforts ramenés par le poteau.pour le massif, il est préférable de le coulé en plein fouille

  • Mon poteau ramène N=100T et T=25T Si je coule en pleine fouille, dans mon cas il faudra 40m3 de béton cela me semble énorme. Cela serait peut être mieux de descendre le poteau jusqu'à -3m. Si je p

  • BJR Si to bon sol se trouve a une profondeur de 4.00 m , tu peux tjrs a titre d'exemple mettre un puit en gros beton sur une profondeur de 2.00 m et puis tu places ta semelle au dessus , comme cela t

Featured Replies

  • Author
comment_71741

Mon poteau ramène N=100T et T=25T

Si je coule en pleine fouille, dans mon cas il faudra 40m3 de béton cela me semble énorme. Cela serait peut être mieux de descendre le poteau jusqu'à -3m.

Si je peux faire un fut sous le pied de poteau comment faire une note de calcul le justifiant? existe-t-il de la documentation pour cela?

comment_71742

Bonjour,

Je dois dimensionner des massifs pour un hangar métalique.

Je sais trouver la taille et ferrailler le massif mais je ne sais pas assurer la liaison entre le massif et le poteau en profilé métallique (Heb1000) certainement.

La platine sera dimensionné mais dans mon cas le bon sol se trouve à - 4m et donc le massif fera moins de 4m de haut .Quelle taille doit faire le pieds de poteau et comment vérifier sa résistance (pour l'effort tranchant par exemple)

J'ai toujours dimensionné des poteaux BA à de faibles profondeur et je gardais la dimension du poteau entre celui ci et le massif

Merci d'avance

BJR

Si to bon sol se trouve a une profondeur de 4.00 m , tu peux tjrs a titre d'exemple mettre un puit en gros beton sur une profondeur de 2.00 m et puis tu places ta semelle au dessus , comme cela tu gaspilleras moins de beton armé

A+

  • Author
comment_71743

Merci

Je n'aurais donc pas à ferrailler la partie haute? Comment je reprends l'effort tranchant?

Quelqu'un aurait une doc ou une note de calcul pour ca?

comment_71788

Merci

Je n'aurais donc pas à ferrailler la partie haute? Comment je reprends l'effort tranchant?

Quelqu'un aurait une doc ou une note de calcul pour ca?

.

RE-BJR

A - Supposons que tu coules un puits en gros beton de 2.00 d'epaisseur, donc il te restera une semelle (fut compris) de 2.00m

Tu calculeras les efforts que tu as a la base de ta semelle tu auras ce qui suit ;

Effort Normal Ntotal = 100 T + Poids semelle + Poids remblais

Moment de renversement = T x H = 25 x 2 = 50 Tm

* Verification a faire ;

1 - Verification au renversement

2 - Verification au glissement.

3 - Verification des contraintes sous la semelle cad sur le fut en gros beton

P.S , Je te conseille vivement lors de la verification des contraintes (sous semelle) d'avoir un diagramme de contrainte soit lineaire soit trapezoidal ce que je veux dire uniquement de la compression comme cela ton puit en gros beton beton ne sera soumis qu'a de la compression

4 - Enfin tu rajouteras le poids du puits en gros beton , et tu verifieras tes contraintes sur le sol de fondation

J'espere que la methodologie est claire ?

A+

comment_71808

l'effort tranchant sera repris par la butée des sols, le massif sera dimensionné comme un massif enterré.l'idée de réduire l'ancrage en coulant un gros béton sur deux mètres puis poser le massif sur le gros béton est économique mais je précise que le massif doit être coulé en plein fouille afin de faire participer la butée de sol.

  • Author
comment_71894

Merci beaucoup la méthodologie est claire

Savez vous où je peux trouver de la documentation à ce sujet?

Je cherche également de la documentation expliquant quel surface prendre en compte pour la vérification de la contrainte de sol? a*(b-2e) ou a*b ou (a-2e)*(b-2e) car j'ai un effort tranchant dans les 2 sens. Dans mon cas, j'aurais e=0.5m dans un sens et 0.35m dans l'autre prendre en compte les 2e augmente donc beaucoup la surface

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest