Aller au contenu
Posté(e)
comment_71909

Bonsoir,

Pour le calcul de ferraillage d'une dalle pleine isolée appuyé sur ces 04 cotés (poutres) portant dans les deux sens , est ce qu'il faut mettre des armatures superieures aux appuis (chapeaux)?...parce que j'ai trouvé un moment presque nul aux appuis!!

Merci.

  • Réponses 11
  • Vues 2.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_72009

Merci breton de me rappeler la formule de Amin..j'ai completement oublié le 0.23!! :wacko:

Amin devient: 2.07cm² comme tu l'as indiqué! ;)

est ce qu'une nappe de treillis soudé en fi 5 suffit aux appuis ?

Rq:

J'ai modelisé ma dalle sur robot et j'ai pas obtenu les memes resultats que le calcul manuel (ex: en travée en calcul manuel Mx=13.65 KNm et robot me donne Mx=18 KNm)..la déference est du à quoi?

Merci.

je pense que la différence vient des conditions aux limites prises par ROBOT et celles que vous avez pris