Salamalikom Vous dites un poteau articulé, donc vous n'avez pas de moment à la base, d’où la semelle sera pré-dimensionnée sur la base de Ns/S<sigma sol, ensuite vous vérifiez le non poinçonnement
-
Il suffit de prendre N/S même si j'ai un effort tranchant en pied de poteau? Il n'y a pas de moment créé par l'effort tranchant M=ht*T
Bonjour à tous,
Je cherche à vérifier ma contrainte de sol dans le cadre d'une semelle isolée.
Cette semelle reprend un poteau articulé qui lui transmet des efforts tranchants selon 2 axes et un effort normal. J'ai donc M=V*h=12*4=48T.m
Qu'elle est la surface sur laquelle je peux appliquer la contrainte de sol?
Si j'ai une semelle de taille a*b je pensais prendre a*(b-2e) mais il y a également un moment dans l'autre sens.
J'ai e=0.5m dans les 2 sens donc prendre (b-2e)*(a-2e) serait vraiment pénalisant
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
Merci d'avance