- Replies 13
- Views 12.1k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
REDO 3 posts
-
abdeslam-brahim 3 posts
-
keraz 1 post
-
SAM-GUESS 1 post
Most Popular Posts
-
BJR REDO , Donc l'entreprise veut proceder a une reprise de betonnage sur 1.00 m de poteau restant ( c'est a dire 1 x 0.4 x 0.4 = 0.4 metre cube de beton par beton) et ce en invoquant plusieurs excus
-
Bonjour voici ce que prévoit le nouveau DTR BE 2.1
-
C'est possible de le couler même en trois phases.Il n'y a pas de problème , sauf qu'il faut bien nettoyer la surface de reprise. De plus , le poteau travaille en compression,ce qui fait qu'il n'y
Bonjour;
sur un chantier de réalisation d'une STEP, l'entreprise s'apprete à couler les poteaux du bassin biologique qui supportent des passerelles, les poteaux font 6.00m de hauteur et de section (40x40cm)
L'entreprise evoque la possibilité du coulage en deux phases, vu la diffuculté de vibration et le risque d'eclatement de coffrage!!
Elle propose de couler la première phase sur 5.00m et la deuxieme phase sur 1.00m en utilisant des produits de reprises de bétonnage
Est ce que la reprise de bétonnage est autorisé dans ce cas vis à vis la réglementation?
Si oui, quels sont les produits les mieux indiqués pour la reprise de betonnage?
Merci.