Aller au contenu
  • Réponses 10
  • Vues 11k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Invités, quelle réponse a été la plus utile ?

Si l'une de ces réponses répond à votre question, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton "Marquer comme solution" sur le message contenant la meilleure réponse.
Marquer les messages comme solution aidera les autres membres de la communauté à trouver rapidement des réponses à leurs questions. Merci pour votre aide!

recommended_posts

comment_3746

posté par sitayeb

Salut mounir,

Je pense que tu parle du ferraillage des poteaux, le nombre de barres dans les poteaux et les poutres dépend du calcul de structures et des dispositions constructives.

Pour ce qui est de six barres pour les poteaux et quatre barres pour les poutres c'est la "technologie de nos maçon" qui est à l'origine de beaucoup de désastre

comment_3747

posté par t_salim

salut mounir

effectivement et comme la expliquer sitayeb le choix des barres dans les poteaux et les poutres dépend principalement des calcules et des dispo. constructives, mais pour les poteaux je pense qu'il faut mettre minimum 3 barres par faces c'est à dire 8 barres au total

effectivement et comme la expliquer sitayeb le choix des barres dans les poteaux et les poutres dépend principalement des calcules et des dispo. constructives, mais pour les poteaux je pense qu'il faut mettre minimum 3 barres par faces c'est à dire 8 barres au total

comment_3748

posté par schiboub

les calculs imposent certaines sections d'aciers qu'il faut respecter pour que les structures en béton armé résistent alors nombres de barres est à priori contingent. c'est à dire pour une section donnée et des dispo constructives voulues le nombre des barres d'aciers dans une poutre ou dans un poteau peut varier d'une conception à l'autre.

comment_3749

posté par Hakim du CTC

Des poutres à 4 barres n'est pas une régle absolue,c'est les calculs qui orientent la quantité d'acier à utiliser.La régle veut qu'on ne mette pas un peu d'acier ni beaucoup d'acier mais juste la quantité qu'il faut,et c'est ça qui fait différencier un ingénieur des autres.

comment_3750

posté par Mounir

merci beaucoup pour vos réponses ca me rend les choses plus claire mais c'est vrai je me suis trompé en disant six barres dans les poteaux au lieu de dire huit... c'est sur que c'est les calculs qui demontrent le nombre de barres, par ex au lieu de 4t40 (j'exagere un peu c sur:)..) on met 4t14+4t16 a peu de chose pres; mais c'est sans doute si tayeb qui a raison ca doit etre en remarquant la rupture des poteaux qu'ils ont adopté ce genre de dispo sinon comment expliquer le fait de chosiir pour la meme section d'acier, 4t12 (a titre d'exple) pour les poutres et pour les poteaux 8t12.

  • 1 mois après...
  • 2 semaines après...
  • 3 ans après...
  • 3 ans après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…