  • Bjr On le calcule selon les besoins en eau : On procède par le calcul de la dotation journalière /habitant. en prenant en considération le taux d'accroissement régional de la population et le nombre

recommended_posts

comment_72727

Bjr

On le calcule selon les besoins en eau :

  1. On procède par le calcul de la dotation journalière /habitant. en prenant en considération le taux d'accroissement régional de la population et le nombre d'années d'exploitation du réservoir.
  2. à partir de cette dotation on calcule la consommation moyenne journalière en m3/j ou en L/s pour tous les besoins : Scolaires, sanitaires, commerciaux, municipaux, socio-culturels, sportifs ......
  3. On calculeras la variation des débits : La on détermine la consommation max journalière puis la consommation max horaire (débit de pointe) tout en prenant en compte le coefficient qui dépend du niveau de vie et le coefficient qui dépend de l'importance de la population
  4. Enfin on détermine la capacité du réservoir par la méthode analytique par la formule suivante :

V = |ΔV
+
max
| + |ΔV
-
max
| + Vi

Avec : ΔV+max : Excès max pendant les différentes heures de la journée

ΔV
-
max
: insuffisance max pendant les différentes heures de la journée

Vi : Volume d’incendie

On calculera l'excès et l'insuffisance pour différentes durées de fonctionnement de la pompe en calculant le volume d'apport débité par la pompe pour chaque heure, ce calcul devra tenir compte de la variation du coefficient horaire.

Volume d'apport - volume consommé = X.

Si : X > 0 donc EXCES

Si : X < 0 donc insuffisance

  • Auteur
comment_72908

Merci pour ta réponse c'est très exhaustive.

 

SVP corrige moi si je me trempe:

 

On doit disposer d'un modèle de consommation et un modèle de production, puis en comparant les deux modèles heur par heur en calculant la différence de volume heur par heur:

 

- La valeur maximale positive correspondra à V+max

La valeur maximale négative correspondra à  V -max

 

Ou bien:

 

 

- V+max = Somme des excès heure par heur

- V -min = Somme des insuffisances heur par heur.

 

Merci (j'ai reformulé ma question)

  • Auteur
comment_72931

Bonjour,

 

J'ai deux questions si vous permettez:

 

1- Comment établir une courbe de consommation journalier (ou bien modèle de consommation journalier) à partir des consommations horaires maximales et minimales? Existe t il une méthode en l’absence d'enregistrement?

 

2-  Comment établir une courbe de consommation annuel (ou bien modèle de consommation annuel) à partir des consommations journaliers maximales et minimales? Existe t il une méthode en l’absence d'enregistrement?

 

Merci

 
  • Auteur
comment_72932

Bonjour,

Sur un document, j'ai lu que le volume de réservoir est égale à la somme des volume de régulation et de sécurité d'approvisionnement:

 

- Volume Sécurité d'approvisionnement: Correspond à la consommation moyenne journalière.

- volume de régulation: Ce volume correspond exactement à votre analyse donnant V = |V+max | +  |V+min​ | + Vi

 

Merci.

  • 10 ans après...
  • 1 mois après...
comment_195028

Bonsoir,

Les réservoirs de distribution sont des réservoirs de régulation. ils ont pour rôle d’assurer une alimentation régulière à la population desservie. leur remplissage étant à débit constant ou éventuellement nul ils assurent donc la disponibilité même lorsque le débit sortant est supérieur au débit rentrant notamment pendant les heures de forte consommation (débit de pointe). Leur capacité est donc calculée en fonction de plusieurs facteurs.( régime d’alimentation et débit) durée d’autonomie, consommation journalière et de pointe.

Ils doivent en plus disposer d’une réserve dite réserve incendie ( en général 120 m3)

OU Allahou A3lam

A+

  • 1 an après...
comment_235139
Le 26/11/2012 à 00:31, abdenour a dit :

Bjr

On le calcule selon les besoins en eau :

  1. On procède par le calcul de la dotation journalière /habitant. en prenant en considération le taux d'accroissement régional de la population et le nombre d'années d'exploitation du réservoir.
  2. à partir de cette dotation on calcule la consommation moyenne journalière en m3/j ou en L/s pour tous les besoins : Scolaires, sanitaires, commerciaux, municipaux, socio-culturels, sportifs ......
  3. On calculeras la variation des débits : La on détermine la consommation max journalière puis la consommation max horaire (débit de pointe) tout en prenant en compte le coefficient qui dépend du niveau de vie et le coefficient qui dépend de l'importance de la population
  4. Enfin on détermine la capacité du réservoir par la méthode analytique par la formule suivante :

 

V = |ΔV
+
max
| + |ΔV
-
max
| + Vi

Avec : ΔV+max : Excès max pendant les différentes heures de la journée

 

ΔV
-
max
: insuffisance max pendant les différentes heures de la journée

 

Vi : Volume d’incendie

On calculera l'excès et l'insuffisance pour différentes durées de fonctionnement de la pompe en calculant le volume d'apport débité par la pompe pour chaque heure, ce calcul devra tenir compte de la variation du coefficient horaire.

 

Volume d'apport - volume consommé = X.

 

Si : X > 0 donc EXCES

 

Si : X < 0 donc insuffisance

 