Jump to content
Posted
comment_73959

Après avoir construit un bâtiment industriel (hangar en charpente métallique,couverture en tôle TL40) sur une surface de 2500 m²,nous avons procédé à l'exécution d'une chape en béton (sable+gravier 3/8+ciment) d'une épaisseur moyenne de 5cm,coulé sur la dalle flottante en beton arme de l'hangar,un mois plus tard et suite au passage fréquent de chariot élévateur,la chape s'effrite en dégageant beaucoup de poussière,chose intolérable dans un hangar de stockage de produit alimentaire.
Quelle serait la solution économique pour protéger cette chape.
Merci.

  • Replies 3
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_74088

il faut chercher les causes de ces degradations,

.la dalle flottante est -elle  fissuree?

.la chappe est usee suite au passage de chariots?

.le dosage de l chappe est -il respecte et etudie en consequence?

.avant de reprendre il vaut vieux tenir compte de l'usure et cela par la qualite des materaux -essai de los angles pour le gravier- le dosage en ciment, l'epaissurede la chappe en foncion de la reaction au dessous de la roue de chariot, ainsi qu'un adjuvant contre usure

 

 

 

 
comment_74098

Un traitement anti-usure est indispensable, il y a lieu de remplacer la chape détériorée par une  couche anti usure (bon dosage+adjuvant de traitement de surface )