Posted January 13, 201312 yr comment_74374 salut suite a ma mission de verifier le note de calcul de dalot 3*1.5*1.5 sous chausse avec 30cm de remblais avec epaisseur de dalle+radier ep1=25 cm et epaisseur de voile ep 2=20 cm j'ai pas pu dechiffer le calcul exact du surface d'impact de charge roulante Bc;Bt;Br et M120 je cherche une explication detaille merci c'est urgent les amis Edited January 13, 201312 yr by submarine2012
January 13, 201312 yr Expert comment_74380 Bonjour, Un angle de diffusion tel que Arctg=0.75 est retenu dans les remblais et 45° dans le béton jusqu'à mi épaisseur de la dalle. Si vous pouvez placer 2 camions Bc accolés vous prenez un impact des 4 roues centrales de 6T La poussée des terres est prise avec kamin=0.25 et Kamax=0.5 Au passage une couverture minimale de remblais de 0.6 à 0.8m permet une meilleure diffusion des charges et un moindre risque d'effet dynamique parasite suite aux tassements des remblais de part et d'autre de l'ouvrage
January 15, 201312 yr comment_74443 Bonjour, j'ai le meme pb. Je n'arrive pas à comprendre la diffusion des charges. pouvez-vous etre plus explicite? Merci d'avance
October 8, 201311 yr comment_81301 salut suite a ma mission de verifier le note de calcul de dalot 3*1.5*1.5 sous chausse avec 30cm de remblais avec epaisseur de dalle+radier ep1=25 cm et epaisseur de voile ep 2=20 cm j'ai pas pu dechiffer le calcul exact du surface d'impact de charge roulante Bc;Bt;Br et M120 je cherche une explication detaille merci c'est urgent les amis salam, pouvez vous nous envoyer la note de calcul complete ?? je pense qu'elle tres interressante
January 7, 201411 yr comment_84151 bonjour, Comment calculer les charges reparties pour les charges routières Bc, Br, Bt et Mc dans le cas où il n'y pas de remblai sur le dalot.
January 8, 201411 yr Expert comment_84185 Bonjour, Si votre dalot est un cadre en béton armé: -soit vous modélisez votre structure en 3 dimensions -soit vous effectuez une répartition transversale par la méthode de Guyon Massonnet et vous êtes ramené à l'étude d'une structure en 2 dimensions. Je vous signale toutefois l'intérêt d'une couverture minimum de remblais.
January 17, 201411 yr comment_84526 Bonjour, Je vous que Christykep a donné des détails interessant pour la répartition des charges. Il est conseillé d'avoir au mois 60 cm de remblai sur le tablier afin d'atténuer les effets dynamiques.
August 30, 20204 yr comment_144781 On 1/14/2013 at 12:56 AM, breton2250 said: n angle de diffusion tel que Arctg=0.75 est retenu dans les remblais et 45° dans le béton jusqu'à mi épaisseur de la dalle. Si vous pouvez placer 2 camions Bc accolés vous prenez un impact des 4 roues centrales de 6T La poussée des terres est prise avec kamin=0.25 et Kamax=0.5 Au passage une couverture minimale de remblais de 0.6 à 0.8m permet une meilleure diffusion des charges et un moindre risque d'effet dynamique parasite suite aux tassements des remblais de part et d'autre de l'ouvrage yatil des references qui en parlent ? normes ou guides de conception