Aller au contenu
Posté(e)
comment_74582

Salut tous,

J'ai un question concernant les surcharges a prendre en compte lors de calcul d'un pont a cadre ferme PICF, en notant q'il recoit un remblai de 2.5 m + 0.2m asphalte d'un rue principal au dessus de ce PICF.

selon la fasicule 61 titre II on a le systeme A,B,Me,Mc,charges militaires et celles exceptionelles, mais en meme temps on a une paragraphe parlant de 1 t/m2 pour les surcharges sur les remblais.

Dimension de PICF est :

-largeur  9.4m

- longeur 8m (rue a traverser)

-hauteur : 5m

merci d'avance

  • Réponses 3
  • Vues 1.7 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages recommandés

Posté(e)
comment_74584

Voir la norme NF EN 1991 - 2  pour les chargement LM1 et LM2 ainsi que le principe de diffusion des charges dans les remblais ( Chargement TS et UDL ). 

 

@+

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.