Bonjour
On vérifiant un profilé métallique (2IPN80) les vérification selon les EC3 passent , sauf que la flèche due aux surcharges est supérieur à la flèche admisssible f adm de 1.2 à 1.5 mm,
ma question est : quel est la tolérance pour ce genre de calcul , faut il redimensionner un autre profilé, le contexte du projet est la vérification d'un profilé déja une place dans une maison individuelle, donc faut il changer ce profilé , et cela coute cher au client.
cordialement