avant de savoir les cause,il faut savoir le fonctionnement d'une ossature en béton armé à savoir:

le béton armé est une association de béton et d'acier comme son nom l'indique bien-sûr,mais physiquement

le béton peut reprendre que des contraintes de compression et l'acier reprend la traction et la compression en même temps.

Par exemple une poutre béton armé isostatique se comporte comme poutre en treillis (Morsch),c-à-d les membrures inférieures

reprennent sont sollicités en traction les supérieures en compression et les montants en traction et les diagonales en compression..

Pour interpréter les fissures il faut

1) connaitre les efforts maximaux (moment=milieu ;tranchant = sur les appuis)  

2) localisation des fissures ainsi que leurs sens

Généralement des fissures sur appuis à 45° sont liées à l'effort tranchant et des fissures au milieu de la travée en sous face

ou verticales sont liées au moment fléchissant (insuffisances de ferraillage ....ect)

Enfin pour conclure il faut un œil d'un expérimenté pour avoir une interprétation objective.

comment_75618

Les fissures sont à quelle niveau, si elles sont au niveau de la structure (elements porteurs) sont dues:

  • a un tassement differentiel au niveau des fondation (voir document sur la pathologie des fondations);
  • les armatures ne sont placées dans les endroit appropriés;
  • a proximité des appuis avec une inclinaison a 45° (armature insuffisante pour s'opposer à l'effort trancahant).

pour la microfissuration du crepissage: dosage en ciment nonrespecté, travaux executés en periode de chaleur sans prendre en consideration les precautions adequates etc.. 

comment_75619

bonjour

 

les causes de fissures sont :

 

01-le deplacement des noeuds d'un portique  ....

02- le non respect de la composition du béton ..

03-le dimensionnement insufisant des éléments (coffrage et ferraillage) ...

04-le non respect du temps de prise du béton (age du béton ; décoffrage ...

 

bon courage

  • 1 year later...
comment_97425

bonjour,

salem voila jai le meme probleme les poutres sont fissurees presque la totalite des poutres

les fissure a mi porte de la poutre  face inferieur et verticale ainsi que au niveau des appui a 1m de neod

une fissure traverse le plancher .

a votre avis mes chere amis est ce que risque deffondrement!!!!!!!!!!et quel est la solution

merci