Posted February 20, 201311 yr comment_75714 Salut a tous j'ai un problème au article 5.9 d'RPA V 2003 Concernant les effet de 2ieme ordre Comment va calculer et la méthode de vérification par rapport au RPA J'espère que me aider SVP et Mercie
March 7, 201311 yr comment_76397 Salem verifier le coeficient de sensibilité si il dépasse la limite donnée par RPA on doit calculer notre structure aussi sous l'effet P-DELTA en général l'effet P-delta est la participation du moment pasite dù ou charges verticales dans la féformation de la structure moment parasite = charges verticale x déplacement de la structure
March 18, 201311 yr comment_76844 Les effets du 2ème ordre (ou effet P-Δ) peuvent être négligés dans le cas des bâtiments si la condition suivante est satisfaite à tous les niveaux : θ=(Pk Δk /Vkhk)≤0.10 Pk : poids total de la structure et des charges d’exploitation associées au dessus du niveau« k ». Vk : effort tranchant d’étage au niveau « k ». Δk : déplacement du niveau « k » par rapport au niveau « k-1 ». hk : hauteur de l’étage « k ».
March 18, 201311 yr comment_76851 Re bonjour voici une vidéo de démonstration de l'analyse P-delta (les effets de second ordre) d'une structure sous le logiciel robot. pour la justification des effets de deuxième ordre voir l'article 5.9 du RPA 99/ version 2003 page 40 le lien de téléchargement:http://www.4shared.c...sis_pdelta.html