Jump to content
  • Replies 16
  • Views 15.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • IL FAUt respecter la pente 2/3 sinon il faut dimensionner la semelle en tenant compte de la charge due a la semelle en mitoyenneté.

  • Clément v.
    Clément v.

    Bonjour,   Les niveaux de fondation différents sont monnaie courante en chantier de montagne. Il faut effectivement respect la règle du 3H/2V pour le cheminement des charges sous les fondations. Cel

  • cela dépend de quelle réglementation. le DTU 13-12 ne limite pas l'étendue de cette règle. voici un extrait. 2.4.2 Fondations à des niveaux différents Lorsque le sol d'assise ne peut donner

Posted Images

Featured Replies

comment_137326
Le 20/04/2013 à 14:38, abdeslam-brahim a dit :

bonjour

je pense que la règle des 2/3 citée dans la réglementation c'est pour les maisons individuelles , n'est ce pas?

cela dépend de quelle réglementation. le DTU 13-12 ne limite pas l'étendue de cette règle.

voici un extrait.

2.4.2 Fondations à des niveaux différents Lorsque le sol d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux des fondations successives doivent être tels qu'une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arêtes des semelles les plus voisines . Si cette condition ne peut être satisfaite, des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter le desserrage des terrains supérieurs, pour équilibrer les poussées et pour assurer l'évacuation des eaux.

OuAllahou A3lam

A++
 

 

comment_137350
Le 01/11/2019 à 19:57, FRIDJALI a dit :

cela dépend de quelle réglementation. le DTU 13-12 ne limite pas l'étendue de cette règle.

voici un extrait.

2.4.2 Fondations à des niveaux différents Lorsque le sol d'assise ne peut donner lieu à un glissement d'ensemble, les niveaux des fondations successives doivent être tels qu'une pente maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arêtes des semelles les plus voisines . Si cette condition ne peut être satisfaite, des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter le desserrage des terrains supérieurs, pour équilibrer les poussées et pour assurer l'évacuation des eaux.

OuAllahou A3lam

A++
 

 

Effectivement l'article 2.3 du DTR B-C 2.48, indique la pente des talus dont la stabilité reste à vérifier ne doit pas dépasser 2/3; par contre l'article 2.52 du DTR BC 2-331, il précise que pour les zones de faibles sismicité et pour les construction de faible importance (maisons individuelles) la pente maximale ne doit pas dépasser les 2/3

Merci Mr FRIDJALI pour l'enrichissement avec cet article.

comment_137442
Le 03/11/2019 à 11:24, abdeslam-brahim a dit :

Effectivement l'article 2.3 du DTR B-C 2.48, indique la pente des talus dont la stabilité reste à vérifier ne doit pas dépasser 2/3; par contre l'article 2.52 du DTR BC 2-331, il précise que pour les zones de faibles sismicité et pour les construction de faible importance (maisons individuelles) la pente maximale ne doit pas dépasser les 2/3

Merci Mr FRIDJALI pour l'enrichissement avec cet article.

bonjour

en zone sismique c' est 1/3

et non 2/3

 

comment_137499
Le 07/11/2019 à 09:15, AITELHADJ Farid a dit :

bonjour

en zone sismique c' est 1/3

et non 2/3

 

Bonjour,

on peut avoir la source de 1/3 en zone sismique, sachant que le règlement parasismique algérien RPA 99/version 2003  DTR B-C 2.48, l'article 2.3 est clair le rapport est de 2/3

comment_137504
Il y a 2 heures, abdeslam-brahim a dit :

Bonjour,

on peut avoir la source de 1/3 en zone sismique, sachant que le règlement parasismique algérien RPA 99/version 2003  DTR B-C 2.48, l'article 2.3 est clair le rapport est de 2/3

juste pour rappel du RPA art 2.3

il parle des programmes de fakhamatoho...

à mon avis il est temps de revoir ce reglement

pour le rapport 1/3 voir PS92

opter de preference pour plusieurs blocs de batiments sur plates-formes horizontales lors 
de 1’implantation d’un programme important de constructions sur un terrain en pente. La 
pente des talus dont la stabilite reste a verifier ne doit pas depasser 2/3. 

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...