Salut l'equipe,

J'ai un batiment dont la fondation en  semelles isoleé sont toutes deja réalisées, ce batiment au préalable est destiné à recevoir une structure en acier, d'où l'association acier beton qui indique egalement que les boulons d'ancrage qui doivent associer l'acier à mon infrastructure est mis en place et coulé déja.

Mais entre temps nous avons decidé d'aller uniquement en beton c'est à dire la structure d'acier est remplacée par du beton.

la solution pour laquelle nous avons opté est de couler d'autre semelles exterieure comme interieur de l'emprise du batiment suivant les poteaux les plus chargés qui seront reliées par une longrine dans le but de reduire les charges sur le poteau principal, ensuite nous revenons  sur l'axe de la longrine pour continuer notre poteau.

Est ce que vous trouvez cette solution judiscieuse où avez vous d'autres solution à me proposer??

 

Merci d'avance our votre apport technique qui ne fera enc qu'accroitre nos connaissances

 

je rappel que c'est un batiment à un niveau qui reçoit des equipement mecanique important.

 

 

 

  • Réponses 7
  • Vues 3.8 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour   un petit dessin vaut mieux que mille phrases

  • les poteaux en couleur cyan  sont les nouveaux poteaux créés qui sont reliés par une longrine les poteaux qui continu au plancher prendront naissance sur la longrine et dans l'axe, qui coincide avec

Images postées

Messages recommandés

Posté(e)
comment_76045

Bonjour

chose sure et certaine c'est que la structure en béton est plus lourde qu'une en charpente métallique, donc le chargement ne sera pas le même.

franchement j'ai pas bien saisi ce que voulez faire exactement mais dans l'attente d'éclaircissement sur ton projet je peux noter ce qui suit:

  • les semelles coulées ne possèdent pas de poteaux (ferraillage) car à la place de poteau il y'a le fût;
  • rajouter des fondations????? uniquement la fondations sous poteaux qui recevra les efforts
  • la longrine est un tirant, elle travaille en traction
  • l'appui de poteau métallique prévu est -il un encastrement ou appui simple (moment nul)

mais un schéma est nécessaire pour comprendre ce que tu veut faire.

 salut

Posté(e)
  • Auteur
comment_76081

les poteaux en couleur cyan  sont les nouveaux poteaux créés qui sont reliés par une longrine

les poteaux qui continu au plancher prendront naissance sur la longrine et dans l'axe, qui coincide avec les poteaux deja coulés...

Alors pensez vous que c'est une solution optimale?? 

Merci

102-IC-GC-01-A DRAFT.pdf

Posté(e)
comment_76084

rebonjour

 

je te remercie pour les doc qui sont bien fait mais il leur manque une légende pour dire qu'il y a des poteaux existant et d'autre seront crées

 

à mon avis c'est une perte de temps et d'argent d'opter pour cette solution alors que le chemisage sera moin couteux et plus logique

 

ton probleme c'est les fut des socle qu'il faut démolir en laissant le ferraillage puis faire le nécéssaire pour la reprise de ferraillage et de coulage..sans ajouter de poteaux

 

bon courage

Posté(e)
comment_76105

Bonjour

 

d’après le schéma joint il a été relevé que le dimensionnement des fondations est assez suffisant 2x2 m² pour un RDC ou le poteau le plus sollicité reprend une surface de 36 m² pour un dimensionnement avec ne  surcharge d'une tonne par mètre carré on retrouve que le résultat est admis ( contrainte de sol > à 0.9 kg/m²) donc pour le dimensionnement ça pose pas de problème

 

pour rajouter des poteaux comme indiqué sur plan, je pense qu'il y'aura des complications au niveau des poutres et de cheminement des charges et surtout en cas de plancher en dalle pleine

 

pour la solution proposée par mon collègue aitelhadj, chemisage : chemiser c'est a dire réparer ou renforcer un ouvrage neuf qui vient juste de démarrer je trouve ça que c'est trop c'est idem de dire chemiser l'étude :)

 

ma proposition et ce n'est qu'une proposition c'est de démolir les fûts en prenant soins des armatures à ne pas les decrader jusqu’au niveau supérieur des semelles c'est à dire on garde les fondations en suite il apparaisse deux solutions:

 

  • couler une seconde semelle sur l'existante avec un poteau en béton armé comme on le fait d'habitude tout en prévoyant des cheveux entre l'ancienne et la nouvelle pour assurer la continuité et l'adhérence
  • ou bien percer dans la semelle (existante) et faire sceller les armatures de poteau à l'aide des adjuvants de type resine"se conformer à la fiche technique" ensuite couler le poteau et le fût ensemble

dans les deux cas il faut assurer la l'adhérence (et la reprise) en prévoyant des adjuvants.