Most Popular Posts
-
Bonsoir , Il faut être clair Mr Petit civil . Quel est l'ORIGINE de l'augmentation de charges ? 1. Une surcharge d'exploitation ? Alors dans ce cas un renforcement du plancher peut s'imposer
-
la charge a changé donc il faut refaire les calcul de structure et redimensionné le poteau . pour la mise en oeuvre il faut utilise des produit de reprise de béton ( sika)
-
il existe plusieurs procédé : - renforcement en matériaux composite cf sika mapei ... - moisage du poteau par profilé métallique - ou chemisage avec une nouvelle cage d'armatures et béton.
Bonjour,
Quelles sont les méthodes de renforcement des poteaux en béton armé existants dans le cas où la charge est plus grande que celle supportée initialement par le poteau ?