Aller au contenu
Posté(e)
comment_77069

salut,

je suis entrain de suivi un projet et lors de ma derniere visite au chantier j'ai constaté que certains poteaux ne sont pas coulés jusqu'a la sous face des poutres, cad que le coulage a été arrété avant 30 cm de la sous face des poutres.

je pense que il y a lieu de présence d'une talonnette de béton de 30 cm.

 

esq il faut démolir ce poteau ? si non, quelle est la solution?

  • Réponses 4
  • Vues 2.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonsoir,    Je vous invite à cette page de notre forum. La réponse y est .   http://www.civilmania.com/forum/topic/17400-clavetage-sur-poteau/     Attention , une autre solution peut être préco

recommended_posts

comment_77098

si le feraillage a eté fait de fason que le poteau soit couler jusqu'au sous dalle,il va falloir faire une reprise de betonnage en s'assuran de l'aderance entre les deux beton......

si non, if continuer le feraiilage, mais pour cela il faut realiser un bon sellement dc rogner le beton sur o moin 50cm et operer le sellement,s'assurer d'une bonne reprise de betonnage puis continuer le poteau...

  • 2 semaines après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités