Bonjour Ce n'est pas forcement une généralité. Sur des poteaux tres court, un poteau de faible inertie peut developper une grande rigidité. A l'inverse sur des poteaux tres long et des arbale
Bonsoir, svp j'ai une petite question :
généralement dans un portique rigide l'inertie du poteau doit être plus grande que celle de la traverse pour réaliser un encastrement entre eux, est-ce que cela est possible quand la traverse est en treillis et le poteau en HEA par exemple ?