salam 1. Combinaison d'actions: tu la dimensionne en utilisant les combinaisons préconisées par l'eurocode 3 ou CCM97: ELU : 1.35G+1.5Q+1.01S+1.005W 1.35G+1.5S+1.01Q+1.005W 1.35G+1.5
-
oui tu peux utiliser les combinaison de CCM97, de toute façon c'est l’eurocode copier - coller et pour le chargement de la ferme tu peux assigner des charge ponctuelles aux nœuds
Bonjour a tous et a toutes,