salut,

 

si on a une structure qui contient un joint dilatation , esq on doit modeliser le joint dans les

 

logiciels de calcul (sap , etabs ou robot).

  • Réponses 13
  • Vues 4.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • salam mon frère :   non tu ne modélise pas le joint de dilatation si ta structure contient un joint ça veut dire que tu as deux structure séparées par ce joint, et donc tu as deux structure à modéli

  • kharasana
    kharasana

    Essalam ou alikoum Lorsqu'on parle d'un joint de dilatation, cela veut que les deux appuis (poteaux ou voiles) reposent sur la meme fondation. Il ne faut surtout pas confondre e un joint de dilatatio

  • BJR "Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modéliser votre bâtiment avec le joint de dilatation ou sismique.  " Dans ce cas comment vous faites ? A+

recommended_posts

comment_77236

salam mon frère :

 

non tu ne modélise pas le joint de dilatation si ta structure contient un joint ça veut dire que tu as deux structure séparées par ce joint, et donc tu as deux structure à modéliser.

Et si la structure sera implantée dans une zone sismique, ce joint de dilatation devient un joint sismique qui doit être calculé par la formule 4-19 du RPA99

comment_77245

Essalam ou alikoum

Lorsqu'on parle d'un joint de dilatation, cela veut que les deux appuis (poteaux ou voiles) reposent sur la meme fondation. Il ne faut surtout pas confondre e un joint de dilatation (ou sismique en zone sismique comme il vous a été souligné precedemment) et un joint de rupture (afin d'eviter d'eventuels tassements differentiels).

Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modeliser votre batiment avec le joint de dilatation ou sismique.  

comment_77246

Essalam ou alikoum

Lorsqu'on parle d'un joint de dilatation, cela veut que les deux appuis (poteaux ou voiles) reposent sur la meme fondation. Il ne faut surtout pas confondre e un joint de dilatation (ou sismique en zone sismique comme il vous a été souligné precedemment) et un joint de rupture (afin d'eviter d'eventuels tassements differentiels).

Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modeliser votre batiment avec le joint de dilatation ou sismique.  

BJR

"Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modéliser votre bâtiment avec le joint de dilatation ou sismique.  "

Dans ce cas comment vous faites ?

A+

comment_77257

bonjour l'équipe

je cite un petit exercice d'application

 

j'ai deux structure séparées par un joint de dilatation l'une en R+4 et l'autre en R+2

je modélise et je lance les calcul

 

j'aurai un message d'erreur "structure disjointe"

je clic sur echap......et le calcul continu

 

à la fin j'aurai les résultats

 

maintenant je vais exploité les résultats

 

la période T

le logiciel me donne une seule periode

 

a votre avis cette période appartienne à R+2 ou R+4?

Modifié par abdeslam-brahim

  • Auteur
comment_77260

salam mon frère :

 

non tu ne modélise pas le joint de dilatation si ta structure contient un joint ça veut dire que tu as deux structure séparées par ce joint, et donc tu as deux structure à modéliser.

Et si la structure sera implantée dans une zone sismique, ce joint de dilatation devient un joint sismique qui doit être calculé par la formule 4-19 du RPA99

Merci, mais comment faire pour l'appuis commun entre les 2 poteaux des deux structure au niveau du joint????????

comment_77267

Merci, mais comment faire pour l'appuis commun entre les 2 poteaux des deux structure au niveau du joint????????

Bjr 

Votre niveau de reference se trouve au niveau superieur de votre systeme de fondations ( boite rigide) ou au desous ?

voici la reponse

A+

  • Auteur
comment_77280

Bjr 

Votre niveau de reference se trouve au niveau superieur de votre systeme de fondations ( boite rigide) ou au desous ?

voici la reponse

A+

explique encore stp

  • 3 semaines après...
comment_77766

excusez mon intrusion,

mais je voudrai savoir de combien est l'épaisseur du joint de dilatation? et cela pour savoir quelle distance je dois laisser entre les deux poteaux 

merci 