Posted March 30, 201311 yr comment_77234 salut, si on a une structure qui contient un joint dilatation , esq on doit modeliser le joint dans les logiciels de calcul (sap , etabs ou robot).
March 30, 201311 yr comment_77236 salam mon frère : non tu ne modélise pas le joint de dilatation si ta structure contient un joint ça veut dire que tu as deux structure séparées par ce joint, et donc tu as deux structure à modéliser. Et si la structure sera implantée dans une zone sismique, ce joint de dilatation devient un joint sismique qui doit être calculé par la formule 4-19 du RPA99
March 30, 201311 yr comment_77237 La bonne réponse est donné par le monsieur le memebre occasionnel Ndine bravo
March 31, 201311 yr comment_77245 Essalam ou alikoum Lorsqu'on parle d'un joint de dilatation, cela veut que les deux appuis (poteaux ou voiles) reposent sur la meme fondation. Il ne faut surtout pas confondre e un joint de dilatation (ou sismique en zone sismique comme il vous a été souligné precedemment) et un joint de rupture (afin d'eviter d'eventuels tassements differentiels). Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modeliser votre batiment avec le joint de dilatation ou sismique.
March 31, 201311 yr comment_77246 Essalam ou alikoum Lorsqu'on parle d'un joint de dilatation, cela veut que les deux appuis (poteaux ou voiles) reposent sur la meme fondation. Il ne faut surtout pas confondre e un joint de dilatation (ou sismique en zone sismique comme il vous a été souligné precedemment) et un joint de rupture (afin d'eviter d'eventuels tassements differentiels). Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modeliser votre batiment avec le joint de dilatation ou sismique. BJR "Mais je tiens aussi à vous signaler que vous pouvez modéliser votre bâtiment avec le joint de dilatation ou sismique. " Dans ce cas comment vous faites ? A+
March 31, 201311 yr comment_77257 bonjour l'équipe je cite un petit exercice d'application j'ai deux structure séparées par un joint de dilatation l'une en R+4 et l'autre en R+2 je modélise et je lance les calcul j'aurai un message d'erreur "structure disjointe" je clic sur echap......et le calcul continu à la fin j'aurai les résultats maintenant je vais exploité les résultats la période T le logiciel me donne une seule periode a votre avis cette période appartienne à R+2 ou R+4? Edited March 2, 20177 yr by abdeslam-brahim
March 31, 201311 yr Author comment_77260 salam mon frère : non tu ne modélise pas le joint de dilatation si ta structure contient un joint ça veut dire que tu as deux structure séparées par ce joint, et donc tu as deux structure à modéliser. Et si la structure sera implantée dans une zone sismique, ce joint de dilatation devient un joint sismique qui doit être calculé par la formule 4-19 du RPA99 Merci, mais comment faire pour l'appuis commun entre les 2 poteaux des deux structure au niveau du joint????????
April 1, 201311 yr comment_77267 Merci, mais comment faire pour l'appuis commun entre les 2 poteaux des deux structure au niveau du joint???????? Bjr Votre niveau de reference se trouve au niveau superieur de votre systeme de fondations ( boite rigide) ou au desous ? voici la reponse A+
April 1, 201311 yr Author comment_77280 Bjr Votre niveau de reference se trouve au niveau superieur de votre systeme de fondations ( boite rigide) ou au desous ? voici la reponse A+ explique encore stp
April 21, 201311 yr comment_77766 excusez mon intrusion, mais je voudrai savoir de combien est l'épaisseur du joint de dilatation? et cela pour savoir quelle distance je dois laisser entre les deux poteaux merci cordialement