Aller au contenu
Posté(e)
comment_77772

bonjour a tout le monde j'ai une petite question concernant le joint de dilatation

quel est la longueur maximale pour une joint de dilatation pour une zone IIa?????

et quel est la distance entre deux blocs??? j’espère avoir une réponse claire

  • Réponses 7
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • rabah.nedjimi
    rabah.nedjimi

    voir le RPA    4.43.  Calcul des déplacements Le déplacement horizontal à chaque niveau "k" de la structure est calculé comme suit    dk = R dek                                                  

  • Bjr D'ou vous tenez cette valeur de 12cm max ?

  • abdeslam-brahim
    abdeslam-brahim

    Bonjour concernant le dimensionnement de joint il est cite dans l'article de RPA 'posté par notre collegue rabeh nedjimi pour la longueur de batiment, c'est en fonction de site d'implantation litora

Images postées

recommended_posts

comment_77782

voir le RPA 

 

4.43.  Calcul des déplacements

Le déplacement horizontal à chaque niveau "k" de la structure est calculé comme suit 

 

dk = R dek                                                                   (4.-19)

 

                dek  :  déplacement dû aux forces sismiques  Fi (y compris l’effet de torsion)

            R  :  coefficient de comportement

ET POU CALCULER LE JOINT VOILA L' ARTICLE 

 

5.8.  Justification de la largeur des joints sismiques

Deux blocs voisins doivent être séparés par des joints sismiques dont la largeur minimale dmin

satisfait la condition suivante :

 

            dmin = 15mm +( d1 + d) mm   ³40 mm                  (4-19)

 

d1 et d2 :   déplacements maximaux  des deux blocs, calculés  selon  4.43 au niveau du sommet du bloc le moins élevé incluant les composantes dues à la torsion et éventuellement  celles dues à la rotation des fondations

 

 

 

 

                          Figure 5.1 : largeur minimum du joint sismique

comment_77802

Bonjour

concernant le dimensionnement de joint il est cite dans l'article de RPA 'posté par notre collegue rabeh nedjimi

pour la longueur de batiment, c'est en fonction de site d'implantation litoral, interieur de pays ou sahara dans ce cas tu peut consulter CBA 93

 

voir piece jointe

 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…