Aller au contenu
Posté(e)
comment_78110

Salut à tous les génie, je veux savoir la valeur courante de la contrainte limite de fatigue, utilisé pour la vérification du chemin de roulement du pont roulant. merci 

  • Réponses 1
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_78121

Je ne vois pas à quelle valeur courante vous faites référence. Car si vous utilisez l'EN1993-6 qui vous renvoie à l'EN1993-1-9, cela va dépendre du détail (tableau 8.1 à 8.10) que vous retenez.

 

Tout dépend de la solution constructive que vous retenez pour votre chemin de roulement.