C'est parce que dans le BAEL ,le poteau ne se calcule pas à la flexion,c'est pour çela qu'il y a cette erreur que tu peux ignorer sans aucun problème.
-
il m'a affiché le même message mais je pense que dans ce cas où l'excentrement est très faible Robot ne considère pas le moment dans les calculs il calcule le poteau en compression simple wa llaho
Bonjour tout le monde ,
je travaille sur un bâtiment R+15+SS , lorsque je lance les calculs de poteau de sous sol dans robot , il m'affiche les messages suivants :
Les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites :
Excentrement e0 < 0.1h
s'ils vous plait comment faire pour régler le problème:
Meilleures Salutations