svp

je cherche une methode  comment calcule le ferraillage d un socle pour  silo qui fait 100 tonne une foid rempli

merci

Br Mourad

Plus de precision surtout concernant le silo lui meme.

1 - Silo en beton armé ou mettalique 

2 - Est ce c'est vous qui faite l'etude du silo ou est ce que c'est un constructeur qui le fait et qui vous transmets les differentes valeurs de charge qui vont solliciter votre fondations.

A+

  • Auteur
comment_78783

meri pour otre interet

non letude est faite par le constructeur lui meme

cest un cilo metallique le poid est de 100 tonne

les dimension dfes sole 1.3*1.30*0.8

la containrte de sol est 1.7barr

moi ce ui me preocupe est le ferraillage .pour eiter les fissurations

merci

comment_78820

meri pour otre interet

non letude est faite par le constructeur lui meme

cest un cilo metallique le poid est de 100 tonne

les dimension dfes sole 1.3*1.30*0.8

la containrte de sol est 1.7barr

moi ce ui me preocupe est le ferraillage .pour eiter les fissurations

merci

Re- Bjr Mourad

Je pense que les charges que tu as remis ( Charge verticales) restent insuffisante pour calculer les fondtions de ton silos.

A - Il te faut les reactions d'appuis du au vent ( Il faut les avoir)

B - Il te faut aussi le cas echeant les reactions d'appuis dues au seisme.

C - Il te faut aussi faire les combinaisons de charges pour les deux cas 

C - 1 : Silo Vide + Effet Vent  (ou effet seisme) "Prendre bien sur le cas le plus defavorable

C - 2 : Silo PLein + Effet Vent  (ou effet seisme) "Prendre bien sur le cas le plus defavorable

C - 3  CALCUL A L'elu et a L'els

Dans tous les cas (surtout cas C-1 et C-2 tu dois verifier le renversement.

A+

  • 3 semaines après...
  • Auteur
comment_79047

Re- Bjr Mourad

Je pense que les charges que tu as remis ( Charge verticales) restent insuffisante pour calculer les fondtions de ton silos.

A - Il te faut les reactions d'appuis du au vent ( Il faut les avoir)

B - Il te faut aussi le cas echeant les reactions d'appuis dues au seisme.

C - Il te faut aussi faire les combinaisons de charges pour les deux cas 

C - 1 : Silo Vide + Effet Vent  (ou effet seisme) "Prendre bien sur le cas le plus defavorable

C - 2 : Silo PLein + Effet Vent  (ou effet seisme) "Prendre bien sur le cas le plus defavorable

C - 3  CALCUL A L'elu et a L'els

Dans tous les cas (surtout cas C-1 et C-2 tu dois verifier le renversement.

A+

merci bien