Bonjour,

 

Seul un BET structure pourra répondre avec précision à votre question qui dépend de beaucoup de paramètres.

Toutefois, la logique de vérification consisterait à :

1- voir les caractéristiques mécaniques de vos poutrelles (bien prendre le cas d'un porte à faux, fibre tendue en haut de la poutrelle

2- calculer la descente de charge de la dalle supérieure en la considérant comme un "poids mort" : toutes les charges descendent sur l'étaiement

3- voir si les poutrelles/hourdis peuvent ou non reprendre cette charge :

> si NON : conserver l'étaiement tout le long

> si OUI : poser la question à un BET spécialisé qui étudiera cela plus en détail (c'est un sujet sensible qui peut vite virer à la catastrophe...)

 

Cordialement.

Edited by Clément v.

  • 6 months later...
comment_83542

bonjour,

 

en fait moi je pense que si la dalle a été coulée ca veut dire que tous les calculs ont été faits et justificatifs apportés

maintenant ce qu il faudrait verifier ce sont les surcharges appliquees a cette dalle pendant les travaux; si elles peuvent etre reprises sans problemes alors le decoffrage peut s effectuer suivant la resistance parametree ( en principe fonction des charges devant etres reprise et leur duree des mesures particulieres sont prise et la duree parametree)

donc revoit la note de calcul de la structure pour definir a quel moment tu peut decoffrer et recharger ta structure