Aller au contenu
Posté(e)
comment_79402

ramadhan karim pour tout le monde

SVP  est ce que quelqu'un peut me dire, la possibilité de faire le coulage de béton en 2 reprises ? 

les éléments a coulés c est bien des longrines au niveau de l infrastructure

urgent ........

Merci d avance

  • Réponses 10
  • Vues 2.6 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Vous pouvez faire des reprises, néanmoins je vous invites tout de même à justifier vos reprise en cisaillement

Messages recommandés

Posté(e)
comment_79404

ramadhan karim pour tout le monde

SVP  est ce que quelqu'un peut me dire, la possibilité de faire le coulage de béton en 2 reprises ? 

les éléments a coulés c est bien des longrines au niveau de l infrastructure

urgent ........

Merci d avance

b1 sur puisque c pour les longrines

Posté(e)
  • Auteur
comment_79406

merci beaucoup ,pour ta réponse , seulement  elle n est pas très détaillé

et si c est le cas on exécute comment les surfaces de reprises pour les longrines ?

Posté(e)
  • Auteur
comment_79409

Vous pouvez faire des reprises, néanmoins je vous invites tout de même à justifier vos reprise en cisaillement

tu veux dire quoi par la justification de reprise en cisaillement ?

Je tiens a signaler que je suis charger que de suive , la note da calcul a été faite par un autre BET

MERCI....

Posté(e)
comment_79412

Voir le § 6.2.5 de l'eurocode 2, le BET doit impérativement le justifier ou avoir écrit sue les plans de ferraillage que les reprises de betonnage sont autorisée.

Si vous n'etes chargé que du suivi fait bien attentin à ce que les surface soit préparée, on entend par là piochée un minimum afin que la liaison entre les deux phases soit optimale.

Posté(e)
  • Auteur
comment_79415

Voir le § 6.2.5 de l'eurocode 2, le BET doit impérativement le justifier ou avoir écrit sue les plans de ferraillage que les reprises de betonnage sont autorisée.

Si vous n'etes chargé que du suivi fait bien attentin à ce que les surface soit préparée, on entend par là piochée un minimum afin que la liaison entre les deux phases soit optimale.

merci beaucoup mon ami, réponse très satisfaisante

  • 4 semaines après...
Posté(e)
comment_79953

Bien la reprise est possible, on doit finir le coulage aved un angle d environ 45 degre, preparer la surface et utiliser un element favorisant la reprise de betonnage tel qu le SIKALATEX par exemple