Bonjour,

 

je me permet de sollicité votre attention sur la partie calcul des réservoirs Page 1848 , pour le calcul des efforts tranchant sur les parois j'ai du mal a comprendre pour l'effort pris en compte

 

la poussée exercée sur une parois T =  0.5 x p x a x h

 

le 0.5 veut dire la moitié du volume d'eau , c'est bien cela ,

 

une autre question pour l'effort tranchant , est-que le mode de liaison influence l'effort tranchant, pour ma part ,c'est non, mais voila c'est des questions qui me reviennent sans cesse 

 

merci

thonier tome 5.pdf

thonier tome 5 (2).pdf

  • Réponses 6
  • Vues 2.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_79444

merci d'avoir répondu ci-vite, c'est que je pensais, reste juste pour la deuxième question à mon avis l'effort tranchant n'a rien avoir avec le type de liaison (encastrement ou articulation ) 