Posted July 23, 201311 yr comment_79435 Bonjour, je me permet de sollicité votre attention sur la partie calcul des réservoirs Page 1848 , pour le calcul des efforts tranchant sur les parois j'ai du mal a comprendre pour l'effort pris en compte la poussée exercée sur une parois T = 0.5 x p x a x h le 0.5 veut dire la moitié du volume d'eau , c'est bien cela , une autre question pour l'effort tranchant , est-que le mode de liaison influence l'effort tranchant, pour ma part ,c'est non, mais voila c'est des questions qui me reviennent sans cesse merci thonier tome 5.pdfthonier tome 5 (2).pdf
July 24, 201311 yr Expert comment_79443 Bonjour, a et h dimensions de la paroi p pression à la base de la paroi 0.5 car le diagramme de poussée est triangulaire
July 24, 201311 yr Author comment_79444 merci d'avoir répondu ci-vite, c'est que je pensais, reste juste pour la deuxième question à mon avis l'effort tranchant n'a rien avoir avec le type de liaison (encastrement ou articulation )
July 26, 201311 yr Author comment_79474 http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/syCaTl1a livre complet de thonier 5
June 24, 201410 yr comment_91394 bonjour, S'il vs plait mr. n.nazim pouvez vous nous donner un autre lien pour le livre de thonier 5. Merci
June 25, 201410 yr comment_91405 bonjour, un coup d’œil ici: http://geleechristian.wix.com/geleech#!vierge/cdhg
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.