abdellaoui ade 3 messages
-
keraz 1 message
-
LE GENICIEN 1 message
-
astrian 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
SALAM Pourquoi ne pas arreter le coulage dans le sens de la longueur je veux dire par exemple entre deux trame , et le couler sur toute la hauteur ce serait beaucoup mieux A+
-
bonjour tu peux appliquer le principe de coulage par passe alterné tu dois laisser ton ferraillage avec suffisamment de recouvrement est ce que c'est un voile enterré ? bonne journée
Salam mes amis ;
J’ai un voile périphérique d’une longueur de 30 m entre joints, hauteur de 3.91 m et une épaisseur de 20 cm.
Je veux le couler en deux phase donc je veux diviser la hauteur en deux. Par ce que j’ai un coffrage traditionnelle est j’ai peur d’avoir de ségrégations.
Est-ce que je peux le faire !!Et j’attends vos recommandations.