  • Bonjour, Votre question est trop vague, précisez la. Quel type de joint? Pour information il existe plusieurs type de joint de dallage suivant le DTU 13.3 P2 relative au dallage autres qu'industriel

  • Bisudi Bazola Aimé
    Bisudi Bazola Aimé

    Bonjour,voici ma contribution à ce sujet,premierement le dallage pour une église doit etre classé sans la categorie de dallage du type 2,c'est à dire le dallage  pour les locaux dont les charges d'exp

Featured Replies

comment_79611

Bonjour,

Votre question est trop vague, précisez la. Quel type de joint?

Pour information il existe plusieurs type de joint de dallage suivant le DTU 13.3 P2 relative au dallage autres qu'industriels, à savoir :

Joint de retrait, joint de dilatation et joint d'isolement.

Cordialement,

comment_79613

Bonjour,voici ma contribution à ce sujet,premierement le dallage pour une église doit etre classé sans la categorie de dallage du type 2,c'est à dire le dallage  pour les locaux dont les charges d'exploitations linéaire sont inférieure ou égale a 10KN/m² ou la charge concentrée inférieure ou égale a 10KN,ceci se classe les locaux comme(Salle de spectacle,salle d'exposition,le lieux des cultes);ce type de dallage ont comme spécification:

-La resistance caractéristique du beton doit etre au moins égale à 25Mpa;

-Son epaisseur doit etre au moins de 13cm,et pour le dallage non armé,l'épaisseur doit satisfaire la rélation Hmin =(3,78xQexp(0,5))/(fc28 exp(1/3)) soit Hmin=((3xQ/Contrainte de service du béton))exp(0,5) avecQ=la charge verticale isolée supportée dans l'angle par le dallage.

 

Concernant les joints,nous avons:

-Le joint de retrait

-Le joint de dilatation

-Le joint d'isolement

pour le joint de rétrait ,il est perpendiculaire à la bande de coulage,il découpe le dallage sur une épaisseur égale à (H/3)+10mm avec H=épaisseur du dallage,à noter aussi que pour les dallages non armé les dimensions de grand coté doit etre au plus égale à 5m+10% pour les dallages éxposé aux intemperies,6m+10% pour les dallages sous abris.

-Pour le joint de dilatation,il traverse toute la largeur du dallage ,et sa largeur est au moins égale à 10-20mm ,géneralement on le met tous le 25 à 30m;

-Pour le joint d'isolement;ils ont pour objet de desolidariser le dallage de certains éléments de construction (Poteau,longrine,Voile,Murs) puisque les deformations tant verticales et horizontales de ces éléments  diffèrent celui du dallage d'où on a tout interet d'isoler le dallage à ces éléments ,d'où ces joints sont disposés à la jonction du dallage avec ces éléments.

Merci à la prochaine.