Aller au contenu
Posté(e)
comment_80111

Bonjour a tous je voudrai un rappel su la logeur de flambement d'un poteau.

c'est a dire comment déterminer Lf.

je m'embrouilles qu'en t-on doit choisir 0.7 ou 1 comme coef.je viens de voir une note de calcul pour un poteau de RDC d'un immeuble R+4 sur radier.

l'ingénieur a pris pour ce poteau Lf=1x4.00m.au lieu de 0,7x4.00m.

Que dire de cela?

 

merci d'avance!

  • Réponses 1
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_80421

bonjour,

 

Pour le calcul de la longueur de flambement simplifiée,généralement on retienf 0,7xH pour les poteaux intérieurs,et pour les poteaux de rive 1XH,mais ce sont des règles simplifiées,il faudrait tenir compte de la rigidité des traverses(voir ouvrage qui traite ce sujet,eurocodes2

 

cordialement

 

gérard demeusy