Salut,
Cas des poteaux d'étages :
Je vais un peu nuancer mes propos c'est à dire qu'il faut bien différencier deux cas de figure.
Structure contreventée par des voiles ( j'ai supposé que c
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour a tous je voudrai un rappel su la logeur de flambement d'un poteau.
c'est a dire comment déterminer Lf.
je m'embrouilles qu'en t-on doit choisir 0.7 ou 1 comme coef.je viens de voir une note de calcul pour un poteau de RDC d'un immeuble R+4 sur radier.
l'ingénieur a pris pour ce poteau Lf=1x4.00m.au lieu de 0,7x4.00m.
Que dire de cela?
merci d'avance!