Bonjour, Vous de gros soucis de vibrage, en effet si on soustrait à la section l'enrobage et le diamètre des barres le vibreur aura énormément de mal pour vibrer le béton de manière optimale, je v
-
il me parait que les poteaux sont mal dimensionnés. la section d'acier n'est pas adequate à une telle section du béton d'une part d'autre part combien ya t'il d'étage dans votre structure?? car si 'il
-
Salut, Effectivement,la section d'armature est importante mais cependant reste réglementaire puisqu'elle est de 2,5 % < 5 %. Pour information, le ferraillage des poteaux d'un IGH est de l'o
bonjour, à tous
je viens vous expose mon problème j'ai un plan d’exécution que je dois contrôlé au niveau des poteau
la section du poteau fait 20x30 10HA14 poteau RDC
et les barres en attente pour étage section poteau 20x20 6HA16
mes questions sont les suivantes
la disposition est elle correct?
si oui explique moi
si non explique moi
merci bien