Posted September 12, 201311 yr comment_80443 On a un immeuble administratif qui a été construit 1 sous-sol + RDC Nous somme a la fasse finale des gros œuvres. mais le maitre de l'ouvrage a demander si il est possible d'ajouter un autre étage sachant que on na couler la dalle de RDC et on n’a pas des attente. qu'est-ce que vous proposez comme solution merci
September 12, 201311 yr comment_80448 1-FAIRE LA DESCENTE DE CHARGE POUR UN ÉTAGE DE PLUS 2- DIMENSIONNER LES SEMELLES LES POTEAUX POUR LES NOUVELLES CHARGES 3- PROCÉDER AU RENFORCEMENT DES SEMELLES AVEC LES NOUVELLES DIMENSIONS 4- PROCÉDER AU CHEMISAGE DES POTEAUX , BONNE CHANCE
September 12, 201311 yr comment_80449 Bjr, Vue que vous avez deja coulé la dalle de RDC,l'ajout d'un niveau (sans le prévoir avant) est dangereux, vous devez refaire les calculs et inch'allah l'ajour de ce niveau ne change pas de paramettre de la dalle deja coulée. mercii
September 12, 201311 yr comment_80450 l'ajout d'un etage n'a pas d'influence sur le dimensionnement de la dalle de l'RDC ,mais il faut verifier si les poteaux et les elements de fondations peuvent supporter les surcharges de l’étage à ajouter ,vous devez consulter un bureau d’études pour faire une vérification de de la descente de charges avant de faire le renforcement
September 12, 201311 yr comment_80452 Salut. À mon sens, il ne faut pas se contenter d'une vérification de résistance en prenant en compte les charges supplémentaires, vous dites qu'il n'y a pas de barres d'attente pour les poteaux du 1er étage. Pensez à faire une simulation en prenant en compte les poteaux du 1er étage simplement appuyés en bas. PS: pour les semelles il ne faut pas oublier de calculé la résistance par rapport à la contrainte admissible et au ferraillage actuel. Edited September 13, 201311 yr by Houcine-cem
September 13, 201311 yr comment_80461 Salut. À mon sens, il ne faut pas se contenter d'une vérification de résistance en prenant en compte les charges supplémentaires, vous dites qu'il n'y a pas de barres d'attente pour les poteaux du 1er étage. Pensez à faire une simulation en prenant en compte les poteaux du 1er étage simplement appuyés en bas. PS: pour les semelles il ne faut pas oublier de calculé la résistance par rapport à la contrainte admissible et au ferraillage actuelle. Bjr Donc ce que vous proposez en definitif c'est d'avoir les poteaux du futur 1er etage articulé a leur base ! En zone sismique il est preferable d'avoir un systeme hyperstatique. A+
September 13, 201311 yr comment_80468 a mon avis le problème majeur se trouve au niveau des attentes ,le chemisage pour les nouvelles construction est interdit ,on ne procède au chemisage que lorsque la bâtisse est touché après un séisme ,c'est un le dernier recours.mais rajouter un autre niveau même si les fondations passent et les poteaux supportent un nouveau plancher que faire pour les attentes qui doivent rependront à la condition recouvrement = 50 fois le diamètre de barre , Edited September 13, 201311 yr by fatmabela
September 13, 201311 yr comment_80469 Bjr Donc ce que vous proposez en definitif c'est d'avoir les poteaux du futur 1er etage articulé a leur base ! En zone sismique il est preferable d'avoir un systeme hyperstatique. A+ Salem. Juste par curiosité, comment peut on réalisé ces articulations, si ça n'est pas possible comment encaster le poteau. Merci. Edited September 13, 201311 yr by Houcine-cem
September 13, 201311 yr Author comment_80481 merci mes fréres mais une question : que faire pour les attentes qui doivent rependront à la condition recouvrement = 50 fois le diamètre de barre!!!!!!
September 14, 201311 yr comment_80502 Vu que c’était pas prevue,il faut faire une descente de charges,pour pouvoir redimensionner le batiment!!!