On a un immeuble administratif qui a été construit 1 sous-sol + RDC

 

Nous somme a la fasse finale des gros œuvres.

 

mais le maitre de l'ouvrage a demander si il est possible d'ajouter un autre étage sachant que on na couler la dalle de RDC et on n’a pas des attente.

 

qu'est-ce que vous proposez comme solution merci

 

 

  • Replies 20
  • Views 5.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • 1-FAIRE LA DESCENTE DE CHARGE POUR UN ÉTAGE DE PLUS 2- DIMENSIONNER LES SEMELLES LES POTEAUX POUR LES NOUVELLES CHARGES 3- PROCÉDER AU RENFORCEMENT DES SEMELLES AVEC LES NOUVELLES DIMENSIONS 4- PRO

  • l'ajout d'un etage n'a pas d'influence sur le dimensionnement de la dalle de l'RDC ,mais il faut verifier si les poteaux et les elements de fondations peuvent supporter les surcharges de l’étage à ajo

  • bienvenuibalico
    bienvenuibalico

    Vu que c’était pas prevue,il faut faire une descente de charges,pour pouvoir redimensionner le batiment!!!

comment_80448

1-FAIRE LA DESCENTE DE CHARGE POUR UN ÉTAGE DE PLUS

2- DIMENSIONNER LES SEMELLES LES POTEAUX POUR LES NOUVELLES CHARGES

3- PROCÉDER AU RENFORCEMENT DES SEMELLES AVEC LES NOUVELLES DIMENSIONS

4- PROCÉDER AU CHEMISAGE DES POTEAUX ,

BONNE CHANCE

 

comment_80449

Bjr,
Vue que vous avez deja coulé la dalle de RDC,l'ajout d'un niveau (sans le prévoir avant) est  dangereux, vous devez refaire les calculs et inch'allah l'ajour de ce niveau ne change pas de paramettre de la dalle deja coulée.
mercii

comment_80450

l'ajout d'un etage n'a pas d'influence sur le dimensionnement de la dalle de l'RDC ,mais il faut verifier si les poteaux et les elements de fondations peuvent supporter les surcharges de l’étage à ajouter ,vous devez consulter un bureau d’études pour faire une vérification de de la descente de charges  avant de faire le renforcement :)

comment_80452

Salut.

 

À mon sens, il ne faut pas se contenter d'une vérification de résistance en prenant en compte les charges supplémentaires, vous dites qu'il n'y a pas de barres d'attente pour les poteaux du 1er étage.

Pensez à faire une simulation en prenant en compte les poteaux du 1er étage simplement appuyés en bas.

 

PS: pour les semelles il ne faut pas oublier de calculé la résistance par rapport à la contrainte admissible et au ferraillage actuel.

Edited by Houcine-cem

comment_80461

Salut.

 

À mon sens, il ne faut pas se contenter d'une vérification de résistance en prenant en compte les charges supplémentaires, vous dites qu'il n'y a pas de barres d'attente pour les poteaux du 1er étage.

Pensez à faire une simulation en prenant en compte les poteaux du 1er étage simplement appuyés en bas.

 

PS: pour les semelles il ne faut pas oublier de calculé la résistance par rapport à la contrainte admissible et au ferraillage actuelle.

Bjr

Donc ce que vous proposez en definitif c'est d'avoir les poteaux du futur 1er etage articulé a leur base !

En zone sismique il est preferable d'avoir un systeme hyperstatique.

A+

comment_80468

a mon avis le problème majeur se trouve au niveau des attentes ,le chemisage pour les nouvelles construction est interdit ,on ne procède au chemisage que lorsque la bâtisse est touché après un séisme ,c'est un le dernier recours.mais rajouter un autre niveau même si les fondations passent et les poteaux supportent un nouveau plancher que faire pour les attentes qui doivent rependront à la condition recouvrement = 50 fois le diamètre de barre ,

Edited by fatmabela

comment_80469

Bjr

Donc ce que vous proposez en definitif c'est d'avoir les poteaux du futur 1er etage articulé a leur base !

En zone sismique il est preferable d'avoir un systeme hyperstatique.

A+

Salem.

 

Juste par curiosité, comment peut on réalisé ces articulations, si ça n'est pas possible comment encaster le poteau.

 

Merci.

Edited by Houcine-cem