- Replies 20
- Views 5.8k
- Created
- Last Reply
Top Posters In This Topic
-
abdellaoui ade 3 posts
-
Houcine-cem 3 posts
-
abdeslam-brahim 2 posts
-
KHETT@B 1 post
Most Popular Posts
-
1-FAIRE LA DESCENTE DE CHARGE POUR UN ÉTAGE DE PLUS 2- DIMENSIONNER LES SEMELLES LES POTEAUX POUR LES NOUVELLES CHARGES 3- PROCÉDER AU RENFORCEMENT DES SEMELLES AVEC LES NOUVELLES DIMENSIONS 4- PRO
-
l'ajout d'un etage n'a pas d'influence sur le dimensionnement de la dalle de l'RDC ,mais il faut verifier si les poteaux et les elements de fondations peuvent supporter les surcharges de l’étage à ajo
-
Vu que c’était pas prevue,il faut faire une descente de charges,pour pouvoir redimensionner le batiment!!!
On a un immeuble administratif qui a été construit 1 sous-sol + RDC
Nous somme a la fasse finale des gros œuvres.
mais le maitre de l'ouvrage a demander si il est possible d'ajouter un autre étage sachant que on na couler la dalle de RDC et on n’a pas des attente.
qu'est-ce que vous proposez comme solution merci