Aller au contenu
Posté(e)
comment_4514

Posté par abdou

salem!

j'ai un problem au niveau de calcul des masse par le sap et l'etabs

j'ai verifier la masse et j'ai trouvé que le sap(etabs) donne une masse un peut plus grande que la realité

on ma dis parsque:

lorsque vous modelisez vos poutres et planchers vous allez donné des masses et ldes charges en plus .

donc comment faire?

  • Réponses 2
  • Vues 1.5k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

  • Auteur
comment_4515

Posté par abdou

quant vous allez modelisé des poutres"avec leurs retombé h exact" vous allez basé sur les gride linges "les axes des poteaux" et vous allez corrigé leurs portées en utilisant"End(lengthen)offset..." je suis d'accor..

Mais comment vous allez modelisé les planchers "les panneaux". moi ce que je fait generalement , je base sur les axes , mais l'erreur que je fait dans ce cas est que mes panneax soient un peu plus grands "puisque j'ai ajouté de chaque coté de panneau b/2(tel que b est la largeur de la poutre) ...

donc comment je vai corrigé ce problem "parsque s'influe sur les resultat des charges verticales "et automatiquement sur celles des masses parsque je vai utilisé l'option de calcul des masses a partir des charges verticales g;q" ...

j'ai fait la verrification de calcul des masses "manuellemnt et avec etabs"j'ai trouvé une déference de 10 pour cent (pour moi c'est tros parsque c'est l'equivalente de majoré l'effort tranchant a la base de cetts 10)....

moi ce que demande est ce qu'il y'a une autre méthode plus rapide que celle que j 'utilise" je calcul la masse manuellement" .....

et merci!

  • Auteur
comment_4517

Posté par Rafik

Effectivement abdou vous avez raison

Mais le "enf offset" n'affect que la longueur utile de l'élément frame et non la masse, c à d que même le noeud d'intersection entre un poteau et deux poutres (par exemple) est considéré 3 fois (une fois avec le poteau, une fois avec la première poutre et une troisième fois avec la deuxième poutre)??!!

et si dans ce cas c "négligeable", effectivement pour le cas des dalles pleine, c pas evident

pour ceux qui cherche l'absolue précision, la meilleur façon de faire et de calculer la masse du plancher manuellement et l'affecter à un nœud maître.

je vais encore voir ce problème de près, ci je trouve des trucs, je vous tien au courant

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…