Pour un renforcement, je dois préconiser les plats carbones. J’ai une fiche de calcul Excel de SIKA mais ce n’est pas bon. Quelqu’un entre de vous a déjà calculé les plats de carbone ?

 

Mille mercis d’avance

 

 

  • Replies 8
  • Views 2.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, Effectuez une recherche sur ce site avec les termes "renforts plats collés" vous trouverez un post de Mr YRONDI avec son application RENFLEX.

Featured Replies

comment_80464

Salut,

 

Quel est plus exactement votre problème ? Avez-vous le plan EXE de la structure à renforcer ? Quel type de structure doit être renforcé ( poutre, voile, plancher ) ?

 

@+ et bon courage

  • Author
comment_80600

c'est un plancher de 7 X 8 m², en béton armé, épaisseur : 22 cm, bâtiment R+5, nous somme au R+3

 

bande de chargement est 5 m, hauteur de l'étage est 2.8 m

 

PL EXE et NC 

comment_80614

OK, cependant pourriez-vous être plus précis sur la raison pour laquelle vous souhaitez renforcer la dalle. Est-ce pour réaliser une ouverture ou suite à un changement de chargement.

 

@+ et bon courage

  • Expert
comment_80644

Bonjour,

Effectuez une recherche sur ce site avec les termes "renforts plats collés" vous trouverez un post de Mr YRONDI avec son application RENFLEX.